Плагин MegaD



  • @intrapro:

    @Erik:

    В варианте 2 и 3. В этом случае сервер не ответит на запрос меги, он отправит свою собственную команду. А что будет с полем Act у меги? Мега не дождется ответа, сделает то, что прописано в Act, а потом еще и команда от сервера прилетит?

    Сервер на любой запрос меги отвечает кодом 200. Он просто не передаст команду в ответ.

    Из священного мануала:
    <quote>> Флажок (чекбокс) справа от поля Act определяет логику работы сценария. Если он не установлен (по умолчанию), то сценарий выполняется ТОЛЬКО если сервер не прописан, недоступен или HTTP-статус отличен от 200. Если флажок установлен, то сценарий выполняется всегда независимо от наличия сервера. Контроллер в этом случае будет сообщать на сервер о событиях, но его ответные команды в рамках одной TCP-сессии будут проигнорированы.

    Это не понятно.

    Вот у меня флажок не стоял, сервер по-умолчанию отвечал 200, не посылая никаких команд, а свет таки включался. Только задержка была с секунду примерно.



  • @Erik:

    @intrapro:

    @Erik:

    В варианте 2 и 3. В этом случае сервер не ответит на запрос меги, он отправит свою собственную команду. А что будет с полем Act у меги? Мега не дождется ответа, сделает то, что прописано в Act, а потом еще и команда от сервера прилетит?

    Сервер на любой запрос меги отвечает кодом 200. Он просто не передаст команду в ответ.

    Из священного мануала:
    <quote>> Флажок (чекбокс) справа от поля Act определяет логику работы сценария. Если он не установлен (по умолчанию), то сценарий выполняется ТОЛЬКО если сервер не прописан, недоступен или HTTP-статус отличен от 200. Если флажок установлен, то сценарий выполняется всегда независимо от наличия сервера. Контроллер в этом случае будет сообщать на сервер о событиях, но его ответные команды в рамках одной TCP-сессии будут проигнорированы.

    Это не понятно.

    Вот у меня флажок не стоял, сервер по-умолчанию отвечал 200, не посылая никаких команд, а свет таки включался. Только задержка была с секунду примерно.

    Нужно лог смотреть.



  • @intrapro:

    Нужно лог смотреть.

    где?



  • @Erik:

    @intrapro:

    Нужно лог смотреть.

    где?

    Включите отладчик плагина MegaD. Там все сообщения между контроллером и сервером

    Возможно, есть какие-то изменения прошивки контроллера



  • @intrapro:

    @Erik:

    @intrapro:

    Нужно лог смотреть.

    где?

    Включите отладчик плагина MegaD. Там все сообщения между контроллером и сервером

    Возможно, есть какие-то изменения прошивки контроллера

    У меня прошивка старая, с какой купил. Ни разу не прошивал.

    Мне от контроллера нужен базовый функционал, к которому и вопросов то никогда не было.



  • @Erik:

    @intrapro:

    @Erik:

    где?

    Включите отладчик плагина MegaD. Там все сообщения между контроллером и сервером

    Возможно, есть какие-то изменения прошивки контроллера

    У меня прошивка старая, с какой купил. Ни разу не прошивал.

    Мне от контроллера нужен базовый функционал, к которому и вопросов то никогда не было.

    А в чем текущая проблема?

    Какой вариант Вы хотите реализовать?



  • Проблема одна - я в возможностях заблудился.

    Работало само, но только не отображались изменения в интерфейсе IH, если были сделаны выключателем.

    А тут оказалось, что не должно было работать.

    Тревожно.

    Пока сделал мультисценарии с автозапуском по изменению.

    Устройства для выключателей у меня и так все добавлены были. Когда делал, или не увидел способа добавить канал в плагине без устройства, или просто в голову это не пришло. 🙂

    Но кнопки нажимать поеду только послезавтра.



  • @Erik:

    Проблема одна - я в возможностях заблудился.

    Работало само, но только не отображались изменения в интерфейсе IH, если были сделаны выключателем.

    А тут оказалось, что не должно было работать.

    Тревожно.

    Пока сделал мультисценарии с автозапуском по изменению.

    Устройства для выключателей у меня и так все добавлены были. Когда делал, или не увидел способа добавить канал в плагине без устройства, или просто в голову это не пришло. 🙂

    Но кнопки нажимать поеду только послезавтра.

    Если расширения не создавать (события не слушать), то будет задержка <= период опроса входа. Так как про изменение входа сервер в таком случае узнает только при опросе



  • Получается, что в первом варианте команда на мегу 2 раза посылается. И как прямая команда, и опосредовано, после изменения состояния устройства. Ведь после изменения состояния устройства команда на мегу снова пошлется?

    В третьем варианте - большая задержка.

    Лучший вариант - второй? Расширение запускает скрипт, все быстро и один раз. Правильно?



  • @Erik:

    Получается, что в первом варианте команда на мегу 2 раза посылается. И как прямая команда, и опосредовано, после изменения состояния устройства. Ведь после изменения состояния устройства команда на мегу снова пошлется?

    Почему? Если сценарий к входу не привязывать, то команда будет посылаться в ответ на событие изменения входа и все.

    Вопрос, какое событие приходит. Если в одном положении включателя придет 1, в другом 0, его же и передать в ответ.

    Если же там длинное - не длинное нажатие, то да, легче запустить скрипт.



  • Я не понимаю логику работы плагина.

    Что значит "установить состояние каналов" в расширении?

    И почему в примере "1=ON&7=TOGGLE"

    Что это значит? Если от меги пришло сообщение, что канал 1 стал "ON", состояние канала на плагине не изменится, если не будет расширения, которое изменит состояние канала? Не достаточно сообщения от меги?

    И изменение состояние канала 7 - это только меняется состояние канала? И IH его отобразит в подключенном устройстве после очередного сканирования? И он только отобразит? Или при изменении состояния устройства пойдет команда на мегу?

    И какой синтаксис у поля "установить состояние каналов"?

    Или для одного выключателя делать 2 расширения.

    Один на включение с входящим от меги /megad?pt=1 и ответом 9:1, установкой состояния канала 9=ON

    Второй на выключение с входящим от меги /megad?pt=1&m=1 и ответом 9:0, установкой состояния канала 9=OFF

    ???



  • @Erik:

    Я не понимаю логику работы плагина.

    Что значит "установить состояние каналов" в расширении?

    И почему в примере "1=ON&7=TOGGLE"

    Что это значит? Если от меги пришло сообщение, что канал 1 стал "ON", состояние канала на плагине не изменится, если не будет расширения, которое изменит состояние канала? Не достаточно сообщения от меги?

    И изменение состояние канала 7 - это только меняется состояние канала? И IH его отобразит в подключенном устройстве после очередного сканирования? И он только отобразит? Или при изменении состояния устройства пойдет команда на мегу?

    И какой синтаксис у поля "установить состояние каналов"?

    Возможно, сразу и не понятно, хотя это работает с самой первой реализации на Berry.

    Но если смотреть в контексте - то можно понять. И простить 🙂

    Как известно, данные от меги можно получить двумя способами:

    1. Опрос канала. Сервер опрашивает контроллер с заданным периодом. Также можно циклически делать полный опрос cmd=all. Плагин парсит ответ и записывает значения в канал (несколько каналов)

    Минусы: при частом опросе (коротких интервалах) нагружается контроллер, при длинных - страдает оперативность и визуализация

    2. Мега сама может посылать сообщения об изменении ВХОДОВ. И это здорово! С дискретными датчиками обычно именно так и работают.

    Но синтаксис сообщений своеобразный и при этом меняется. Было желание сделать так, чтобы не переписывать постоянно плагин при изменении-дополнении сообщений контроллера.

    То есть плагин НИКАК не привязан к синтаксису входящих сообщений контроллера. Он их не разбирает, только группирует по pt=x (pt=1, pt=23,.., без pt) и для входящего находит самое подходящее в табличке.

    Поэтому для сообщения нужно явно прописать, что оно значит с точки зрения переключения входного канала (-ов): 1=ON

    По одному входному сообщению может теоретически меняться несколько каналов.

    Или, как уже говорилось, канал можно и не делать, как в случае выключателей с безусловной логикой.Тогда для входа и устанавливать ничего не надо

    Дальше - можно отправить команду в ответ на сообщение. Например, включить лампу (7:1)

    Но сервер сам знать не знает, что значит 7:1 (а тем более 7:2 или 7:3)

    И контроллер при этом не пришлет состояние выхода при переключении. Вы знаете, это такая фишка MegaD - типа сервер переключил, сам и должен знать. Следовательно, мы должны еще установить состояние выхода для индикации заранее (в большой надежде, что команда дойдет) И если команда 7:2, нужно установить 7=TOGGLE

    @Erik:

    И изменение состояние канала 7 - это только меняется состояние канала? И IH его отобразит в подключенном устройстве после очередного сканирования? И он только отобразит? Или при изменении состояния устройства пойдет команда на мегу?

    И какой синтаксис у поля "установить состояние каналов"?

    Нет, команды - отдельно, состояния - отдельно. Отправили команду, в канале установили состояние: ON, OFF, TOGGLE, сразу отработала визуализация связанного устройства

    Синтаксис действительно неудачный 😞 Можно писать и так: 1=1&7=0 Но 7=2 - так не прокатит

    Можно также присвоить значение прямо из запроса. Если оно там есть

    Например, сообщение: /..&ext0=* - принимается любое значение, и это значение записать в состояние: 7=%ext0%

    @Erik:

    Или для одного выключателя делать 2 расширения.

    Один на включение с входящим от меги /megad?pt=1 и ответом 9:1, установкой состояния канала 9=ON

    Второй на выключение с входящим от меги /megad?pt=1&m=1 и ответом 9:0, установкой состояния канала 9=OFF

    ???

    Да, именно так. Если бы было сообщение в формате /megad?pt=1&val=1 (или 0), то обошлись бы одним 🙂



  • достаточно в "установить канал" указать 9=ON

    Или нужно обязательно 1=ON&9=ON ?

    Или правильно 1=1&9=1 ?



  • @Erik:

    достаточно в "установить канал" указать 9=ON

    Для переключения светильника на индикации - достаточно

    @Erik:

    Или нужно обязательно 1=ON&9=ON ?

    Для переключения светильника на индикации - не обязательно

    Если у вас есть канал для выключателя и вам важно его состояние (участвует в других сценариях, выведен на индикацию), то 1=ON&9=ON

    В общем, хуже не будет

    @Erik:

    Или правильно 1=1&9=1 ?

    Стандартный синтаксис 1=ON&9=ON. Но так тоже можно



  • Спасибо.



  • Пощелкал выключателем.

    На сервер от меги приетает это

    26.06 11:40:36.196 megad1: 192.168.13.10 => localhost:8082 HTTP GET /?pt=5&cnt=778&mdid=
    26.06 11:40:36.197 megad1: 192.168.13.10 <= localhost:8082 
    26.06 11:40:36.802 megad1: 192.168.13.10 => localhost:8082 HTTP GET /?pt=5&m=1&cnt=779&mdid=
    26.06 11:40:36.803 megad1: 192.168.13.10 <= localhost:8082 
    26.06 11:40:37.299 megad1: 192.168.13.10 => localhost:8082 HTTP GET /?pt=5&cnt=780&mdid=
    26.06 11:40:37.300 megad1: 192.168.13.10 <= localhost:8082 
    26.06 11:40:37.789 megad1: 192.168.13.10 => localhost:8082 HTTP GET /?pt=5&m=1&cnt=781&mdid=
    26.06 11:40:37.790 megad1: 192.168.13.10 <= localhost:8082 
    
    

    Расширение ждут это

    /megad?pt=5
    
    

    ответов нет.

    Вписал /?pt=5 вместо /megad?pt=5, заработало.



  • @Erik:

    Пощелкал выключателем.

    На сервер от меги приетает это

    > 26.06 11:40:36.196 megad1: 192.168.13.10 => localhost:8082 HTTP GET /?pt=5&cnt=778&mdid=
    > 26.06 11:40:36.197 megad1: 192.168.13.10 <= localhost:8082 
    > 26.06 11:40:36.802 megad1: 192.168.13.10 => localhost:8082 HTTP GET /?pt=5&m=1&cnt=779&mdid=
    > 26.06 11:40:36.803 megad1: 192.168.13.10 <= localhost:8082 
    > 26.06 11:40:37.299 megad1: 192.168.13.10 => localhost:8082 HTTP GET /?pt=5&cnt=780&mdid=
    > 26.06 11:40:37.300 megad1: 192.168.13.10 <= localhost:8082 
    > 26.06 11:40:37.789 megad1: 192.168.13.10 => localhost:8082 HTTP GET /?pt=5&m=1&cnt=781&mdid=
    > 26.06 11:40:37.790 megad1: 192.168.13.10 <= localhost:8082 
    > 
    

    Расширение ждут это

    > /megad?pt=5
    > 
    

    ответов нет.

    Вписал /?pt=5 вместо /megad?pt=5, заработало.

    В расширении Вы сами прописываете сообщение, которое приходит от megad

    Первая часть сообщения - это Script в настройке контроллера, там что только не пишут:

    megadSetting.jpg
    У Вас, очевидно, это поле оставлено пустым, поэтому и сообщения такие.



  • В писании сказано

    Script: скрипт на сервере, который обрабатывает сообщения от устройства и формирует ответы (максимально 15 символов).

    Я на сервере скриптов не создавал, вот поле и пустое.

    Видимо, опять не должно было работать. :lol:

    А если я там напишу слово, то в IH такой скрипт создавать не нужно, нужно просто ловить пакеты, в которых это слово указано?



  • @Erik:

    В писании сказано

    Script: скрипт на сервере, который обрабатывает сообщения от устройства и формирует ответы (максимально 15 символов).

    Я на сервере скриптов не создавал, вот поле и пустое.

    Видимо, опять не должно было работать. :lol:

    Ну почему, пустое поле - тоже нормальный вариант.

    Фактически это строка, которая будет находиться между / и ?

    @Erik:

    А если я там напишу слово, то в IH такой скрипт создавать не нужно, нужно просто ловить пакеты, в которых это слово указано?

    Да, сообщение будет начинаться с него, попробуйте 🙂



  • @intrapro:
    Коллеги, обратите, пожалуйста, внимание на вот этот пост - https://frm.intrahouse.ru/viewtopic.php?f=18&t=5312&start=260#p10325

    Неработоспособность функции обработки значений на некоторых портах MegaD мне мешает спокойно жить))) в нескольких случаях:

    1. Когда на порте есть датчик температуры/влажности (BME280, HTU21D), который отдает больше 100% влажность, постоянно вылезает ошибка датчика и, соответственно, мне приходят не нужные уведомления.

    Вот не хочется расширять уставку свыше 100% потому что это не логично! Хотел бы сделать проще/правильнее - с помощью одной строчки в функции: if(result > 100) result = 100

    2. Когда с цепочки DS18B20 (шина 1WB в терминах MegaD) иногда считывается значение выходящее из нормального диапазона мне тоже прилетают уведомления об аварии датчика. А я хотел бы чтобы в функции отрабатывала следующая строчка: if(val > 100) return;

    И да, удобно было бы видеть в отладчике почему значение не присвоилось устройству - какие-то проблемы или еще не отработана функция. Это все видно было в Berry.


Авторизуйтесь, чтобы ответить