Нестандартное подключение



  • MegaD

    вход ADC (аналоговый, 0-1024)

    датчик движения (дискретный - 0,1 / ON,OFF)

    0 - система понимает (любые действия, сценарии по событиям устройств работают)

    0 но не 1 - система не понимает (действия, сценарии по событиям устройств не выполняются)

    В настройках ничего не нашел.

    PS Причину такого подключения не обсуждаем, просто возможный вариант.

    Попутно:

    поведение

    свет по датчику движения

    режим АВТО где включается?

    заданное время где задается?



  • @clark2:

    MegaD

    вход ADC (аналоговый, 0-1024)

    датчик движения (дискретный - 0,1 / ON,OFF)

    0 - система понимает (любые действия, сценарии по событиям устройств работают)

    0 но не 1 - система не понимает (действия, сценарии по событиям устройств не выполняются)

    В настройках ничего не нашел.

    PS Причину такого подключения не обсуждаем, просто возможный вариант.

    Не совсем понятно, Вы в качестве датчика движения используете аналоговый вход ADC? И хотите любые данные >0 (или с какого то порога) принимать за 1? Если так, то нужно на этом канале написать скрипт, чтобы в результате получалось только 0/1.

    function (val, depo) {
    
    	return ((val>0) ? 1 : 0);
    }
    
    
    


  • @clark2:

    поведение

    свет по датчику движения

    режим АВТО где включается?

    заданное время где задается?

    При привязке сценария поведения с режимом Авто ( напр, "Свет по датчику движения"), у устройства появится кнопка для переключения Авто.

    Длинное нажатие на иконку на плане открывает окно. Там рядом с кнопками ON/OFF появляются кнопки Auto ON, Auto OFF. Переключая их, можно увидеть на иконке символ А (устройство находится в автоматическом режиме). Нажав на кнопку с инструментами, настраиваете параметры сценария (времена).
    avto102.jpg

    Другой способ увидеть кнопки АВТО - переключиться в списочный интерфейс (самая правая нижняя кнопка).

    Здесь тоже есть кнопка Настройки устройства, где задаете времена.
    avto101.jpg



  • @intrapro:

    @clark2:

    MegaD

    вход ADC (аналоговый, 0-1024)

    датчик движения (дискретный - 0,1 / ON,OFF)

    0 - система понимает (любые действия, сценарии по событиям устройств работают)

    0 но не 1 - система не понимает (действия, сценарии по событиям устройств не выполняются)

    В настройках ничего не нашел.

    PS Причину такого подключения не обсуждаем, просто возможный вариант.

    Не совсем понятно, Вы в качестве датчика движения используете аналоговый вход ADC?

    Да. В свое время из за отсутствия свободных IN портов датчик движения был подключен к ADC. Так и осталось.

    @intrapro:

    И хотите любые данные >0 (или с какого то порога) принимать за 1? Если так, то нужно на этом канале написать скрипт, чтобы в результате получалось только 0/1.

    > function (val, depo) {
    > 
    > 	return ((val>0) ? 1 : 0);
    > }
    > 
    > 
    

    Может переименовать на форуме раздел Сценарии в Сценарии и Скрипты?

    Вот первый скрипт для нового раздела.



  • @intrapro:

    @clark2:

    поведение

    свет по датчику движения

    режим АВТО где включается?

    заданное время где задается?

    При привязке сценария поведения с режимом Авто ( напр, "Свет по датчику движения"), у устройства появится кнопка для переключения Авто.

    Длинное нажатие на иконку на плане открывает окно. Там рядом с кнопками ON/OFF появляются кнопки Auto ON, Auto OFF. Переключая их, можно увидеть на иконке символ А (устройство находится в автоматическом режиме). Нажав на кнопку с инструментами, настраиваете параметры сценария (времена).

    avto102.jpg

    Другой способ увидеть кнопки АВТО - переключиться в списочный интерфейс (самая правая нижняя кнопка).

    Здесь тоже есть кнопка Настройки устройства, где задаете времена.

    avto101.jpg

    Может создать на форуме раздел ЧАВО (FAQ) для новичка?

    Вот первый вопрос/ответ для раздела.


Log in to reply