Плагин SNMP



  • @den_istu@mail.ru:

    Добрый день, спасибо за Ваши ответы, я все выполнил как Вы сказали, но на вкладке команды у аналогового актуатора нет команды SET. скрины в приложении.

    Добрый день! Плагин 0.0.6 был не полностью обновлен :(. Сейчас выложим 0.0.7. Пожалуйста, обновите версию плагина



  • Доброе утро, может я что то не так делаю, но к сожалению после обновления плагина до версии 0.0.7 ничего не изменилось 😞
    Изменение температуры ползунком5.png



  • @den_istu@mail.ru:

    Доброе утро, может я что то не так делаю, но к сожалению после обновления плагина до версии 0.0.7 ничего не изменилось 😞

    Добрый день, непонятно 😞

    Возможно, вы сохранили старый манифест как манифест проекта. Вам нужно вызвать меню плагина и если там есть пункт Восстановить основной манифест, нажмите на него.
    restore_manifest.png

    Если этого пункта нет, посмотрите манифест в нижнем окне. там должны быть команды, включая set
    manifest.png
    Если set нет - манифест старый, попробуйте обновить еще раз.



  • Спасибо огромное за оказанную помощь, теперь SET полноценно работает в плагине SNMP. Буду обращаться. 🙂



  • Здравствуйте! А никто не пробовал по SNMP получать параметры с synology? Она передает значения в каком-то другом формате. Коммутаторы отдают в counter32, а synology в counter 64:
    fcef26c1-5293-4d36-b54d-8051d87fa127-image.png
    В отладчике:
    c6d4aa6f-94d9-4e20-80fa-a35612042bdc-image.png
    Как получить integer-значение?)



  • Добрый день! Есть проблема с управлением по SNMP. Настраиваю управление светом. Через командную строку дистанционное реле в локальной сети управляется как на включение так и на выключение:
    snmpset -v1 -c private 192.168.1.101 .1.3.6.1.4.1.42505.1.2.3.1.11.0 i 1
    SNMPv2-SMI::enterprises.42505.1.2.3.1.11.0 = INTEGER: 1
    snmpset -v1 -c private 192.168.1.101 .1.3.6.1.4.1.42505.1.2.3.1.11.0 i 0
    SNMPv2-SMI::enterprises.42505.1.2.3.1.11.0 = INTEGER: 0
    В IH настраиваю SNMP плагин (фото ниже) создаю команду на включение и выключение. Community "private"- read-write. К сожалению плагин работает только на выключение. При включении, виртуальная лампа на экране загорается и тут же гаснет. Физически на реле нет реакции. Если включить реле командной строкой то IH выключает его без проблем. IH версия 4.7.0., конфигурация Lite, SNMP плагин 0.0.7, операционка win 10. Летом настраивал плагин таким же образом и плагин работал. Буду очень признателен за любой полезный совет.
    SNMP настройки плагина.jpg
    Отладчик.jpg
    Мнемосхема 1 этаж.jpg
    1 этаж.jpg



  • @slasatavic Добрый день, выпущено обновление плагина 0.0.8, проверьте пожалуйста ☺



  • Заработало! Спасибо.



  • @slasatavic Отлично 👍



  • @dev а мою проблему это не решит?)



  • @homa Добрый день, доступно обновление ☺



  • @dev Спасибо!



  • Добрый день, доступно обновление плагина 0.0.18


Log in to reply