Плагин Modbus



  • @Erik Добрый день
    Версии плагина есть на github: https://github.com/intrahouseio/intraHouse.plugin-Modbus/releases
    v0.0.9 была без ModbusRTU совсем
    Далее добавлялся функционал ModbusRTU, но без переделки ModbusTCP
    v0.0.15 - значительные изменения кода, добавлен TRY RECONNECT



  • При долгой работе плагина modbus и одном отвалившемся устройстве остальные работают, но вот оперативная память заполняется. При чем за двое суток -500МБ памяти. Остановка-запуск плагина решают эту проблему, память освобождается. Как обойти проблему или организовать перезапуск плагина по расписанию? плагин v16



  • @Viktor Все верно, в последних версиях плагина modbus есть проблема с утечкой памяти.
    На github выложена новая версия v0.0.17 https://github.com/intrahouseio/intraHouse.plugin-Modbus/releases/tag/v0.0.17
    Там вначале потребление памяти тоже увеличивается, но потом стабилизируется и больше не растет. Попробуйте установить эту версию плагина, она работает уже на нескольких инсталляциях.
    Перезапуск плагина добавим в одном из ближайших релизов



  • Добрый день, подскажите как создать обмен данными по протоколу rs485, есть такой переобразователь http://vkmodule.com.ua/Converter/ConverterE485.html
    Есть рекуператор с контроллером carel, хочу управлять с IH.



  • @amgstone
    Контроллер Carel - универсальный контроллер, который программируется в каждом случае по-своему. Надо найти в интернете или у поставщика вашего рекуператора таблицу регистров Modbus.

    Устанавливаем плагин Modbus.
    Выбираем транспорт Modbus RTU over TCP
    В настройках плагина вписать адрес и порт вашего преобразователя.
    9e9588e4-cb61-43e2-bbe0-8ebb00efc8b3-image.jpeg

    Далее нужно добавить каналы. Не торопитесь добавлять все каналы сразу. В первую очередь необходимо убедиться в наличии связи с контроллером. Добавляем один канал и вписываем адрес регистра. На рисунке ниже для наружной температуры у меня был регистр с адресом 15.
    eed0404b-1c7f-42af-8af8-7fb1a43b55cf-image.jpeg

    Для температуры: тип устройства AI, тип переменной INT16, 2 байта, функция FC4

    Далее заходим в отладчик и запускаем плагин. Если связь с контроллером есть и адрес регистра правильный, в отладчике увидим показания температуры в этом регистре.



  • @intrahouse а BMS это и есть регистры?



  • @amgstone BMS - Building Management System
    Сейчас посмотрел файл BMS.xlsx, который вы прислали на почту.
    Там есть колонка BMS-index
    Почему они так назвали, не знаю. Но, вероятно, это и есть адреса регистров.



  • @amgstone Если не получается, скиньте на почту адрес и аккаунт доступа к своей системе. Попробуем помочь. Перед этим проверьте пингом доступ от сервера к преобразователю и убедитесь, что контроллер Carel (рекуператор) включен.



  • @intrahouse общался с производителем рекуператора, для rs485 нужно обновить прошивку контролера рекуператора, завтра обновлюсь заказал переходник rs485 - usb.
    Связь между переоблазователем rs485-tsp i Ih есть в отладчике проверял.



  • подскажите какое устройство (температура) нужно создать чтобы была возможность устанавливать значение и видеть текущее значение.
    alt text



  • BMS Boolean не принимает IH alt text



  • This post is deleted!


  • Пользователь @amgstone написал в Плагин Modbus:

    подскажите какое устройство (температура) нужно создать чтобы была возможность устанавливать значение и видеть текущее значение.

    Актуатор



  • @Erik Установил актуатор но пишет ошибку
    alt text
    подскажите что делаю не так



  • Устанавливаю значение на 25 градусов, но система понимает это как 2.5 градуса, формула расчета входного значения: value/10. Устанавливаю в IH температуру все ок, но как только на пульте меняю температуру то сказу показатель меняются (делятся на 10, то есть с 25 выдает 2,5)
    alt text
    alt text
    помогите поправить разработчики этот баг.



  • Формулы есть разные для входа и выхода.
    Поставьте нужные.

    Если на пульте хранится в десятых градуса, то при чтении нужно делить на 10, а при записи умножать на 10.



  • Пользователь @amgstone написал в Плагин Modbus:

    @Erik Установил актуатор но пишет ошибку

    подскажите что делаю не так

    Я не знаю, что вы делаете не так.
    У меня несколько десятков термометров и уставок на актуаторах. Все ОК.

    Только одно НО.
    Если оконечное устройство все таки термометр, значение можно только читать. Записать значение на термометр НЕЛЬЗЯ. Уставку - можно и записывать и считывать. Термометр - только считывать.
    Если у вас есть описание вашего прибора, посмотрите какие регистры только для чтения, а какие для чтения-записи.



  • @Erik подскажите формулу умножить на 10, как в моем случае.



  • Пользователь @amgstone написал в Плагин Modbus:

    @Erik подскажите формулу умножить на 10, как в моем случае.

    value*10



  • Пользователь @Erik написал в Плагин Modbus:

    value*10

    супер, получилось


Log in to reply