Управление светом



  • @chas99:

    Взял демо конфигурацию, подключил светодиод к GPIO05, он в свою очередь связан с LAMP1, правой кнопкой мыши нажимаешь на лампочку на экране - СД включается, еще раз нажимаешь СД гаснет… всё работает !

    решил добавить АВТО к LAMP1, получилось так -

    2017-01-10_172645.jpg

    если честно, то хотел, сделать режим, при котором после включения лампы1 на плане, она автоматом выключалась через заданное время... пока не разобрался как это сделать....

    Вы можете в настройках этот выход сделать импульсным. Время включенного состояния можно задать 😉

    Правда не понял для чего это надо. Или просто для теста?



  • @chas99:

    попробовал настройки АВТО поменять…

    2017-01-10_173501.jpg

    2017-01-10_173516.jpg

    вроде работает, каждые 10 секунд ВКЛ / ВЫКЛ

    Вопрос - как можно увидеть сколько времени осталось до смены режима вкл/выкл ?

    т.е. сколько времени осталось гореть лампе (через сколько она загорится) ?

    К сожалению никак 😞



  • @intrahouse:

    Вы можете в настройках этот выход сделать импульсным. Время включенного состояния можно задать 😉

    Правда не понял для чего это надо. Или просто для теста?

    для теста, вникания и понимания iH 😉

    ну а в реальном УД управление по таймеру можно сделать для вытяжки…

    кстати такой сценарий можно реализовать? - в сан.узле включается свет по выключателю/кнопке, потом когда вышли из сан.узла выключить свет, и после гашения лампы автоматом включается выт.вентилятор на ~15минут

    выход импульсный - подскажите пожалуйста, а где это настраивается ? а то я не нашел 😞

    попробовал создать новую лампу5 (предварительно отвязав от lamp1 GPIO05) и привязать к gpio05 - просто вкл/выкл работает

    а когда стал настраивать АВТО, то у меня такая картинка… не вижу импульсного режима, видимо где-то в другом месте надо настроить
    2017-01-11_105234.jpg



  • @intrahouse:

    @chas99:

    Вопрос - как можно увидеть сколько времени осталось до смены режима вкл/выкл ?

    т.е. сколько времени осталось гореть лампе (через сколько она загорится) ?

    К сожалению никак 😞

    а в перспективе это можно реализовать?



  • на вашем сайте http://intrahouse.ru/vvedenie/ написано про привязку выключателя и лампы -

    Настраиваемые сценарии.

    Пропишем зависимость светильника в ванной от выключателя света в ванной. Выключатели у нас кнопочные. Нужно сделать такой сценарий, чтобы по нажатию на выключатель (для системы он является бинарным датчиком) свет включился, если он был выключен или выключился, если он был включен. Для этого :

    переходим в список устройств ( путь доступа: НАСТРОЙКИ- Project Manager-Сценарии-По событиям устройств)

    нажимаем кнопку «+» (добавление нового сценария)

    выбираем в списке управляющее устройство (это выключатель в ванной)

    Выходит окно редактирования сценария для датчика (выключателя в ванной)

    закладка «основное» — устанавливаем событие (сработка датчика)

    В результате сценарий готов. Теперь при нажатии на выключатель в ванной (он у нас кнопочный ), то свет в ванной включится (если был до этого выключен)

    Подобным образом делаем обратный сценарий, чтобы при нажатии на выключатель — свет выключался бы, если до этого действия он был включен.

    В результате получили два сценария, которые полностью описывают взаимодействие светильника с выключателем.

    !!! Небольшое отступление. Система все манипуляции с выключателем будет воспринимать как ручное включение/выключение и если в параметрах светильника стоит в автоматический режим (т.е. включен режим Auto ON), то светильник снова перейдет в автоматический режим и выключится через заданное время (по умолчанию 30 мин)в соответствии с заложенными временами (смотри скрин выше, где я описывал шаблонные сценарии, там видно, где прописываются времена перехода в автоматический режим после ручного включения и после ручного выключения). Для чего это нужно? Типичный пример: зашел в помещение — включил свет (как бы перешел в «ручной режим»). Через некоторое время ушел и забыл. Но свет всё равно отключится и система перейдет в автоматический режим (мало 30 мин — выставляем час, два… сколько нужно). Удобно.

    Интересует вопрос как включить режим АВТО ? так как в "списке доступных шаблонов сценариев" нет нужного! см.выше пост с картинкой…



  • сегодня добавил датчик температуры - работает 😄

    планирую добавить еще один датчик температуры, уличный…



  • @chas99:

    сегодня добавил датчик температуры - работает 😄

    планирую добавить еще один датчик температуры, уличный…

    Я отправил вам сообщение в личку по поводу ключа



  • добавил уличный датчик температуры - показывает теперь тепмературу и внутри помещения и на улице 😄



  • @chas99:

    @intrahouse:

    @chas99:

    Вопрос - как можно увидеть сколько времени осталось до смены режима вкл/выкл ?

    т.е. сколько времени осталось гореть лампе (через сколько она загорится) ?

    К сожалению никак 😞

    а в перспективе это можно реализовать?

    Нет ничего невозможного 😉

    Только за чем?



  • @chas99:

    Интересует вопрос как включить режим АВТО ? так как в "списке доступных шаблонов сценариев" нет нужного! см.выше пост с картинкой…

    Если в списке шаблонных сценариев такого сценария нет, то его нужно добавить.

    В настоящий момент это можем сделать мы. Позже мы дадим механизм создания своих шаблонов.



  • @intrahouse:

    @chas99:

    Интересует вопрос как включить режим АВТО ? так как в "списке доступных шаблонов сценариев" нет нужного! см.выше пост с картинкой…

    Если в списке шаблонных сценариев такого сценария нет, то его нужно добавить.

    В настоящий момент это можем сделать мы. Позже мы дадим механизм создания своих шаблонов.

    жду с нетерпением когда добавите этот шаблон!



  • @MikrotikEr:

    Да, про 12 вольт - не подумал.

    Исправил схему, заодно добавил управления жалюзями. Теперь все правильно?

    Не понял. О чем речь?



  • Ситуация следующая. На плане есть димер. Он регулируется, включается и выключается. Но проблема вот в чем. на MEGAD выставлено максимальное значение шим 255, тоесть ползунок от 0-255 регулирует. Стоит допустим оставить значение ползунка на 255 и на плане нажать на лампочку чтобы выключить свет, он выключается, а при включении на эту же лампочку димер устанавливает значение 1. Как это можно исправить?


Авторизуйтесь, чтобы ответить