Сценарии - новая версия API



  • @intrapro, в продолжении вот этого топика...
    Все работало хорошо при существующем startOnChange и check(). Перенес все настройки системы вентиляции в свойства sw_pvu и чтобы при любом "чихе" не происходило сработки системы добавил в check() и ValveControl() дополнительные условия this.isChanged().
    Однако в связи с определенными обстоятельствами понадобилось чтобы в зимних условиях установка отключалась когда tempOut < уставки1 и включалась снова при tempOut > уставка2, поэтому сделал функцию CheckTempOut(), которую запускает this.addListener(tempOut, "CheckTempOut") когда система вентиляции включиться. В таком случае сценарий всегда в работе и по сути ни startOnChange, ни check() не принимают участия в работе сценария. Пока установка выключена по температуре, клапаны вентиляции могут отключиться. Значит и для них нужны тоже слушатели. Столкнулся с тем что из CheckTempOut() не могу дернуть ValveControl() как раз из-за this.isChanged()... в итоге добавил новый "флаг" - start_pvu, если он установлен то ValveControl() запустится, иначе нет. Сценарий по моему получился очень сложным. Как профессионал подскажите - может можно было все сделать легче?

    //Переключатель работы ПВУ и настройка опций
    const sw_pvu      = Device("SWITCH_PVU", [
      {"name":"timeOpenValves", "note":"Время открытия клапанов, сек.:", "type":"number", "val":20},
      {"name":"timeCloseValves", "note":"Время закрытия клапанов, сек.:", "type":"number", "val":10},
      {"name":"startTimeWork", "note":"Время начала работы 'Full speed':", "type":"time", "val":0},
      {"name":"endTimeWork", "note":"Время окончания работы 'Full speed':", "type":"time", "val":0},
      {"name":"tempOutMin", "note":"Минимальная температура на выходе:", "type":"number", "val":1},
      {"name":"tempOutNorm", "note":"Нормальная температура на выходе:", "type":"number", "val":15},
      {"name":"logcb", "note":"Уведомление в журнале", "type":"cb", "val":1}
    ]);
    
    //Актуаторы включения скорости 1-3 у вентиляторов ПВУ
    const vent_s1     = Device("VENT_PVU1");
    const vent_s2     = Device("VENT_PVU2");
    const vent_s3     = Device("VENT_PVU3");
    
    //Клапаны системы вентиляции
    const valveIn     = Device("VALVE_AIR1");   //Клапан на входе ПВУ
    const valveOut    = Device("VALVE_AIR2");   //Клапан на выходе ПВУ
    const valve1F     = Device("VALVE_AIR3");   //Клапан первого этажа
    const valve2F     = Device("VALVE_AIR4");   //Клапан второго этажа
    const valveLD     = Device("VALVE_AIR5");   //Клапан прачечной
    
    //Датчики и нагреватель ПВУ
    const tempIn      = Device("STEMP_PVU1");   //Температура на входе ПВУ
    const tempOut     = Device("STEMP_PVU2");   //Температура на выходе ПВУ
    const tempAirFlow = Device("STEMP_PVU3");   //Температура на притоке ПВУ
    const heaterAir   = Device("PUMP5");        //Насос жидкостного нагревателя
    
    startOnChange([sw_pvu,valve1F,valve2F,valveLD]);
    
    script({
      state_pvu: 0,   //0-выключена, 1-выключена по температуре, 2-включена
      start_pvu: 0,   //Флаг запуска системы (после остановки по температуре)
      message: '',
      
        check() {
          let auto = valveIn.auto && valveOut.auto && (sw_pvu.value == 1);
          
          //Проверка основных условий
          return auto && ( this.isChanged(sw_pvu, "value") || this.isChanged(valve1F, "value") || this.isChanged(valve2F, "value") || this.isChanged(valveLD, "value") );
        },
      
        start() {
          this.ValveControl();
        	this.startTimer("Add_Listener", 5, "AddListener");
        },
        
        AddListener() {
          //this.addListener(sw_pvu, "OnSw");
          this.addListener(tempOut, "CheckTempOut");
        	this.addListener(valve1F, "ValveControl");
        	this.addListener(valve2F, "ValveControl");
        	this.addListener(valveLD, "ValveControl");
        },
        
        //Реализация автоматической работы системы вентиляции
        ValveControl() {
          //Если состояние системы "Выключено" или "Включено" и производится старт системы или изменено состояние расходных клапанов
          if(this.state_pvu != 1 && (this.start_pvu || this.isChanged(valve1F, "value") || this.isChanged(valve2F, "value") || this.isChanged(valveLD, "value"))) {
            
            //Включение системы если открыт хотя бы один клапан вентиляции
       	    if(this.SumOpenValves()) {
              //Если входной и выходной клапан закрыты, то включаем систему
              if(valveIn.isOff() || valveOut.isOff()) this.TurnOn();
              //Иначе управляем только скоростью
              else this.SpeedControl();
              this.SendMessage(2);
       	    }
       	    //Выключение системы если все клапаны закрыты
       	    else {
       	      this.TurnOff();
       	      this.SendMessage(0);
       	    }
          }
        },
        
        //Реализация защиты от перемерзания рекуператора
        CheckTempOut() {
          if(this.isChanged(tempOut, "value")) {
          
            //Определение уставок
            let ust_min = sw_pvu.getParam("tempOutMin");
            let ust_max = sw_pvu.getParam("tempOutNorm");
            
            //Если температура минимум и система включена
            if((tempOut.value <= ust_min) && this.state_pvu == 2) {
              this.start_pvu = 0;     //Флаг запуска системы обнулен
              this.TurnOffTemp();     //Отключение системы по температуре
              this.SendMessage(1);
            }
            //Если температура нормальная и система выключена по температуре
            else if((tempOut.value >= ust_max) && this.state_pvu == 1) {
              this.start_pvu = 1;     //Флаг запуска системы установлен
              this.state_pvu = 2;     //Состояние ПВУ - "Включена"
              this.ValveControl();
            }
          }
        },
        
        //Вывод информации о работе в журнал
        SendMessage(variant) {
          //Если установлен соответствующий чек-бокс
          if(sw_pvu.getParam("logcb")) {
            let message = "Вентиляция. ";
            
            if(variant === 0) {
              message += "Все клапаны закрыты, ПВУ выключена";
            }
            else if(variant == 1) {
              message += "ПВУ выключена из-за низкой температуры!";
            }
            else if(variant == 2) {
              if(this.SumOpenValves() == 1) message += "Открыт - ";
              else if(this.SumOpenValves() > 1) message += "Открыты - ";
              
              if(valve1F.value) message += "'" +valve1F.name+ "', ";
              if(valve2F.value) message += "'" +valve2F.name+ "', ";
              if(valveLD.value) message += "'" +valveLD.name+ "', ";
              
              if(!this.GetStatusTime()) message += "установлена скорость 1";
              else message += "установлена скорость " +this.SumOpenValves();
            }
            
            this.log(message);
          }
        },
        
        //Функция определения количества включенных клапанов
        SumOpenValves() {
          return valve1F.value + valve2F.value + valveLD.value;
        },
        
        //Функция контроля скорости вентиляторов
        SpeedControl() {
          if(!this.GetStatusTime()) this.Speed1();
          else this.SpeedChange();
        },
        
        //Функция изменения скорости вентиляторов
        SpeedChange() {
        	switch(this.SumOpenValves()) {
        	  case 1: this.Speed1();
        	          break;
          	case 2: this.Speed2();
        	          break;
          	case 3: this.Speed3();
        	          break;
      	  }
        },
        
        //Функция выключения системы
        TurnOff() {
          this.state_pvu = 0;   //Состояние ПВУ - "Выключена"
          this.ValvesOff();     //Закрытие клапанов с задержкой выключения вентиляторов
          this.startTimer("Close_Valves", sw_pvu.getParam("timeCloseValves"), "TurnOffVent");
        },
        
        //Функция выключения системы по тмпературе
        TurnOffTemp() {
          this.state_pvu = 1;   //Состояние ПВУ - "Выключена по температуре"
          this.ValvesOff();     //Закрытие клапанов с задержкой выключения вентиляторов
          this.startTimer("Close_Valves_ByTemp", sw_pvu.getParam("timeCloseValves"), "TurnOffVentByTemp");
        },
        
        //Функция включения системы
        TurnOn() {
          this.state_pvu = 2;   //Состояние ПВУ - "Включена"
          this.ValvesOn();      //Открытие клапанов с задержкой включения вентиляторов
          this.startTimer("Open_Valves", sw_pvu.getParam("timeOpenValves"), "SpeedControl");
        },
        
        //Функция получения статуса работы по времени
        GetStatusTime() {
          let date = new Date();
          let time = 3600*date.getHours() + 60*date.getMinutes() + date.getSeconds();
          let startTimeWork = sw_pvu.getParam("startTimeWork");
          let endTimeWork = sw_pvu.getParam("endTimeWork");
          
          if(time > startTimeWork && time < endTimeWork)
            return 1; //Текущее время совпадает с рабочим диапазоном времени
          else
            return 0; //Текущее время НЕ совпадает с рабочим диапазоном времени
        },
        
        ValvesOn() {
          valveIn.turnOnSaveAuto();
          valveOut.turnOnSaveAuto();
        },
        
        ValvesOff() {
          valveIn.turnOffSaveAuto();
          valveOut.turnOffSaveAuto();
        },
        
        Speed1() {
          vent_s2.off();
          vent_s3.off();
          vent_s1.on();
        },
        
        Speed2() {
          vent_s1.off();
          vent_s3.off();
          vent_s2.on();
        },
        
        Speed3() {
          vent_s1.off();
          vent_s2.off();
          vent_s3.on();
        },
        
        TurnOffVentByTemp() {
          vent_s1.off();
          vent_s2.off();
          vent_s3.off();
        },
        
        TurnOffVent() {
          vent_s1.off();
          vent_s2.off();
          vent_s3.off();
          this.exit();
        }
    });
    

    И да - очень долго не мог понять как правильно выйти из сценария чтобы завершилась работа всех слушателей. this.exit(), как понял останавливает и слушателей, и таймеры. Но главным образом смущал такой лог:

    18.02 17:57:17.536 listener on event VALVE_AIR5: ValveControl
    18.02 17:57:17.536 exec function ValveControl
    18.02 17:57:17.537 do VALVE_AIR1 aoff 
    18.02 17:57:17.538 do VALVE_AIR2 aoff 
    18.02 17:57:17.593 start timer Close_Valves for 10 sek
    18.02 17:57:17.594 log: Вентиляция. Все клапаны закрыты, ПВУ выключена
    18.02 17:57:27.608 Done timer Close_Valves
    18.02 17:57:27.609 exec function TurnOffVent
    18.02 17:57:27.609 do VENT_PVU1 off 
    18.02 17:57:27.611 do VENT_PVU2 off 
    18.02 17:57:27.620 do VENT_PVU3 off 
    18.02 17:57:27.622 exit
    18.02 17:57:27.623 Stopped
    18.02 17:57:48.262 isChanged(SWITCH_PVU,dval)=false Changed: {"VALVE_AIR5":{"auto":1}}
    18.02 17:57:48.263 isChanged(VALVE_AIR3,dval)=false Changed: {"VALVE_AIR5":{"auto":1}}
    18.02 17:57:48.263 isChanged(VALVE_AIR4,dval)=false Changed: {"VALVE_AIR5":{"auto":1}}
    18.02 17:57:48.263 isChanged(VALVE_AIR5,dval)=false Changed: {"VALVE_AIR5":{"auto":1}}
    18.02 17:57:48.264 Check(VALVE_AIR5) => false
    

    Вроде произошел exit, но все равно появились 5 последних строчек...



  • Здравствуйте! Можно ли сделать сценарий, чтобы он отображался в виде кнопки в боковом меню устройства!
    5073f31a-1ae7-4970-924a-ee4dbec841bf-image.png
    или
    b8a92964-43f2-448d-be18-961a695743bf-image.png
    Кнопка с ссылкой, при нажатии которой происходит переход по адресу в браузер.



  • @konia74 выбрать мнемосхему где хотите что бы она визуализировалась, нажать на "+", примитивы и выбрать кнопка, а потом на ету кнопку назначить выполнение сценария.



  • @amgstone Кнопка должна находится именно в боковом меню устройства, которое открывается после долгого нажатия на устройство. Чтобы было понятнее кратко опишу идею: устройство с прошивкой для ws2812 WLED имеет очень широкий функционал но реализовать его (кроме вкл/выкл и изменения цветов) в IH нет возможности и смысла. Поэтому хочу сделать дополнительную кнопку в боковом меню выключателя, по нажатию на которую будет переход в браузер на адрес ip устройства, где уже будут все настройки устройства 9c917862-0565-4ad6-8050-e445ee4bf940-image.png

    Проблема в написании сценария, я не знаком с языками программирования.



  • подскажите как в этом сценарии передавать на виртуальное устройство температуру каждых 5 минут а не при каджом изменении температуры?

    /** 
    * @name Середня температура будинку 
    * @desc  
    * @version 4 
    */
    const temp_bedroom = Device("STEMP1");
    const temp_korudor = Device("STEMP11"); 
    const temp_vana = Device("STEMP12");
    const temp_hall = Device("STEMP5"); 
    const temp_danulo = Device("STEMP6"); 
    const temp_sofija = Device("STEMP7"); 
    const temp_kamina = Device("STEMP8"); 
    const temp_kitchen = Device("STEMP9"); 
    const temp_house = Device("Stemp_house");
    
    startOnChange([temp_bedroom,temp_korudor,temp_vana,temp_hall,temp_danulo,temp_sofija,temp_kamina,temp_kitchen]); 
    
    script({
        start() {
         let temp_house_t= (temp_bedroom.value+temp_korudor.value+temp_vana.value+temp_hall.value+temp_danulo.value+temp_sofija.value+temp_kamina.value+temp_kitchen.value)/7;
         this.assign(temp_house, "value", temp_house_t.toFixed(2));
        } 
    });
    
    


  • @amgstone при первом изменении температуры вы можете запустить таймер и записать среднюю температуру через 5 минут, и снова вызвать таймер и так бесконечно. Или вызывать сценарий периодически в расписании, только удалите функцию StartOnChange.



  • Добрый вечер! Подскажите где найти сценарий Управление поливом, смотрел видео с версией Berry и там использовался такой сценарий, планирую использовать в версии Cherry на MegaD.



  • Такой сценарий создать просто. Вам нужно создать два сценария, которые включают и выключают полив и настроить вызов этих сценариев через расписание. Это если по простому, но у вас может свой алгоритм работы.



  • @goodspeed1986 спасибо, но чтобы его создать нужно оттолкнуться хотьб от маломальского похожего сценария, в котором я бы смог что-то менять и экспериментировать, так как мне это ещё сложно.



  • Имеется:

    1. 3 зоны полива по разным сторонам света
    2. Отдельно в зонах:
      • В 1-й зоне 5 направлений
      • В 2-й зоне 3 направления
      • В 3-й зоне 4 направления
    3. В 3-х зонах по одному датчику влажности
      Хочется такое:
    4. Включение и отключение авто полива.
    5. Выставлять значение влажности в каждой зоне отдельно при котором значении включается полив
    6. В каждой зоне может включиться только одно направление полива и переключатся по очерёдно по расписанию, как пример ( 1-е направление – 15 минут, потом 2-е направление – 10 минут, потом 3-е направление - 7 минут и т.д.)

    Может кто писал какой-то похожий сценарий, от которого оттолкнуться.



  • Это достаточно сложный сценарий. Сразу у вас такой сделать не получится. Начните с включения/выключения полива по влажности, потом переключайтесь на зоны. Включение по влажности очень похоже на отопление. Если все таки сами не сможете, может кто-то согласиться вам помочь за вознаграждение.



  • Друзья, изучайте JS - он не так сложен, особенно если вы не знаете ни одного языка программирования). Только со знанием JS получится создать сценарий, который будет удовлетворять всем вашим критериям. Нативные блок-схемы - все это балоство.. .лучше начните баловаться с простыми выражениями типа...простых не нашел...все мои сценарии уже очень сложны, поскольку учитывают множество факторов. Все же умный дом):

        //Проверка основных условий (авто-режим клапана и дом снят с охраны)
        if(valve.auto && guard.isOff()) {
          //Если давление воды на вводе в норме
          if(pressure.value > pressure.setpoint) {
            //И если емкость не заполнена (показания датчика меньше 900)
            if(level.value < 900) {
              //Включаем клапан подачи воды в емкость
              if(valve.isOff()) valve.turnOnSaveAuto();
              this.message += valve.name+ " включен";
              
              //Взвод таймеров для установки "слушателя" и защитного отключения клапана
              this.startTimer("Timer_AddListener", 3, "AddListener");
              this.startTimer("Timer_OffValve", valve.getParam("timeOff")*60, "OffValve");
            }
            else {
              this.message += "Емкость заполнена";
            }
          }
          else {
            this.message += pressure.name+ " низкое!";
          }
        }
        else {
          this.message +
    


  • Коллеги, в мультисценарий потребовалось добавить переключатель режимов ПВУ (вдруг если где-то задымление, то отключаем систему вентиляции). Как это сделать?



  • @Alex_Jet, добрый день. Не совсем понятна проблема. Нужно добавить переключатель как устройство сценария, а потом в каждый экземпляр его добавить. Другой вариант - сделать виртуальное устройство как индикатор задымления, включить в мультисценарий его. По этому индикатору выключать вытяжку - мульти здесь уже не нужен.



  • @intrapro, первый вариант предпочтительней, поскольку в сценарии работы системы вентиляции уже наворочено сверх возможного. Однако как добавить переключатель как устройство сценария? Если как ActorD, то не могу выбрать переключатель в экземпляре мультисценария.



  • Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, где и как можно узнать свойства устройств и что они значат?



  • Пользователь @laronov написал в Сценарии - новая версия API:

    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, где и как можно узнать свойства устройств и что они значат?

    В 4 версии все свойства устройства были определены в системе жестко. State - бинарные значения, Value - аналоговые, Blk.
    В 5 версии все свойства устройства можно настраивать. К примеру, есть датчик температуры и влажности. Сейчас нет необходимости делать два устройства. Можно одно устройство со свойствами temperature (температура) и humidity (влажность). Если понадобится еще давление, то просто добавить еще свойство pressure (давление). Благодаря такому механизму вы можете создать свои устройства.
    В комплекте с системой уже есть некоторые типовые устройства в папке "Типы устройств". Можно посмотреть как они сделаны.
    Подробнее можно почитать в документации



  • Пользователь @IntraVM написал в Сценарии - новая версия API:

    Blk
    что значит данное свойство?



  • Пользователь @laronov написал в Сценарии - новая версия API:

    Пользователь @IntraVM написал в Сценарии - новая версия API:

    Blk
    что значит данное свойство?

    Блокировка устройства.



  • Пользователь @intrapro написал в Сценарии - новая версия API:

    @Alex_Jet Да, это блокировка (свойство blk, операция setBlk) и setpoint - его наверно уже используете

    Добрый день!
    Есть сенсор, который получает значение с канала плагина mqtt.
    Значение отображается в индикаторе 1.
    Как можно в индикаторе 2 отобразить значение с другого канала mqtt?
    Видимо, это нужно/можно в скрипте как-то описать?


Log in to reply